SergeiRZN
Добрый день.
Подскажите как определить(расчетно) колличество хладогента в системе.

Есть несколько моноблочных кондиционеров. Фреон R410. При включении всех кондиционеров(настройки везде одинаковые и условия эксплуатации тоже) сделали замеры температуры на испарителях кондиционеров. Оказалось на нескольких кондиционерах испаритель был значительно теплее, чем на других. Я так понимаю, что просто недостаток хладогенда в системе. Проблема еще в том, что система замкнута и нет возможности подсоединить манометр для замера давления в системе.
Просто ранее сталкивался с методикой определения хладогента с помощью расчетов. Вот только это было давно и забыл её.
RusBuka
Помойте их...
SergeiRZN
Цитата(RusBuka @ 15.6.2012, 11:47) *
Помойте их...


Даже боюсь спросить, ЗАЧЕМ?
ЮрийБ
На кондиционерах обычно есть вентиль доступа но если все же нет
Потребляемый ток компрессора может быть ниже номинала
Перегрев газа на выходе из него будет выше обычного
Выход из капилярки обмерзает

Конечно почти никакого холода от испарителя
а от конденсатора тепла

daddym
Расчет количества приводится в руководстве по инсталляции. Для моноблока это просто фиксированное число.
PS: Вообще обычно как раз слишком холодный испаритель это признак недостатка фреона.
ventkaskad
Цитата
Есть несколько моноблочных кондиционеров

Руфтопы?
Цитата
Проблема еще в том, что система замкнута и нет возможности подсоединить манометр для замера давления в системе.

По любому должны быть порты, ищите.
Еще меряйте температуры газа на выходе из конденсатора и испарителя, так узнаете количество хладагента с системе
RusBuka
потому что. Нет ни наименования оборудования, не его мощности, где работает и что делает. Сервисных кранов нет только на оконниках, и то старых. Если система моноблочна, и заправлена на заводе, то если есть утечка всё давно убежало бы, если нет, то значит либо условия разные работы либо засраны теплообменники. Поэтому и написал самый простой и малоинтеллектуальный способ - ПОМОЙТЕ ИХ...
jota
Посмотрите здесь №49 :
http://energosoft.info/soft_teplotex_41_50.html
SergeiRZN
Цитата(RusBuka @ 16.6.2012, 19:02) *
потому что. Нет ни наименования оборудования, не его мощности, где работает и что делает. Сервисных кранов нет только на оконниках, и то старых. Если система моноблочна, и заправлена на заводе, то если есть утечка всё давно убежало бы, если нет, то значит либо условия разные работы либо засраны теплообменники. Поэтому и написал самый простой и малоинтеллектуальный способ - ПОМОЙТЕ ИХ...

Кондиционеры только с завода(Из Китая). Чистые)
Контур давольно короткий. Штуцера нет. Контур полтостью запаян.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SergeiRZN
Цитата(jota @ 16.6.2012, 21:18) *
Посмотрите здесь №49 :
http://energosoft.info/soft_teplotex_41_50.html

Благодарю. Полезная ссылка.
SergeiRZN
Вспоминая, как то вёлся расчет по дэльта перегрева и дэльта переохлаждения в испарителе и конденсаторе.